Hola gente, a ver si alguien me puede dar una mano en este preciso momento...

NECESITO SABER CUANTA CARGA SOPORTA UNA VIGA DOBLE T
(IPN 160) DE 7METROS DE LARGO AMURADA EN LOS EXTREMOS

esytoy buscando en mis apuntes de estatica pero hace bocha la cursé y no me acuerdo nada Confused el problema es que mañana tengo que comprar el material si o si para hacer un altillo para almacenamiento de materiales...
pienso poner 3 vigas de 7mts de largo, separadas 2 mts cada una.
por favor alguien que la tenga clara me puede ayudar??????????


Aries Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de DDSVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
DDS
Nivel 2


Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5


argentina.gif
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 2:59 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿alguien me puede chequear lo que hice?????????

Material Acero IPN 160 σ(admisible)=1400kg/cm2
Longitud 7mts
Wx=116,9cm3
Mi incognita es "P"(peso de las vigas + lo que haya encima)

Mmx(real)=P.longitud/2

Mmx(admisible)=Wx.σ=116,9cm3 . 1400kg/cm2 = 163660 kg.cm

Entonces Mmx(real)<Mmx(admisible)

P<342,3 kg

Esto es lo que me soporta una viga.. puede ser????????
¿¿esta bien el concepto?? o me estoy olvidadndo algo sumamente importante que me puede hacer caer todo???

GRACIAS POR APORTAR!!


Aries Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de DDSVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Gaturro
Nivel 8


Edad: 39
Registrado: 11 Oct 2005
Mensajes: 773
Ubicación: Montserrat
Carrera: No especificada
CARRERA.mecanica.3.jpg
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 3:06 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Preguntale a bichito!!!
No en serio, a ver, supongo que si te falla, será por flexión. Asi que calculala como una viga a flexión compuesta.
La tensión es: P/A + Mmax/W
Considera una tensión admisible del orden de 140 - 170 MN/m2.
Deberías considerar una carga distribuida para la resolución del momento flexor máximo. Ahhh y APLICA UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD, nose, 2.
Ah, ojo con el W, fijate bien si usas el x o el y, eso depende de como empotres la viga.
Slds!

_________________
Ingleses piratas devuelvan las malvinas

Leo Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de GaturroVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuarioMSN MessengerNúmero ICQ
DDS
Nivel 2


Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5


argentina.gif
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 3:31 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Ok, hasta ahora voy bien, el momento flexor maximo de una carga distribuida es (q.l²)/2 no?????
Y muchas gracias por hacerme acordar del coeficiente de seguridad!!! jaja

Saludos y muchas gracias


Aries Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de DDSVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
match_race
Nivel 3


Edad: 36
Registrado: 30 Jun 2007
Mensajes: 43

Carrera: Industrial
australia.gif
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 4:00 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

no, el momento flexor maximo por carga distribuida es (q.l^2)/8


Aquario Género:Masculino Gato OfflineGalería Personal de match_raceVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
DDS
Nivel 2


Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5


argentina.gif
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 4:26 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

ok.. gracias match esto me cambia totalmente la cuenta!!!! pero es mas razonable, 300 kg era muy poco para una viga asi

gracias!! sigan contestando!!


Aries Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de DDSVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
match_race
Nivel 3


Edad: 36
Registrado: 30 Jun 2007
Mensajes: 43

Carrera: Industrial
australia.gif
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 4:40 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Todavia no aprendi a usar el Latex, te escribo asi rapido a lo que yo llegue:

Como vos habia dicho Mx(adm) = 163660kgcm = (q.l^2)/8

Teniendo en cuenta una longitud de 700cm llegas a q = 267,2kg/m
Pero esta es la carga distribuida sobre una de las bigas, tendrias que calcular una carga distribuida superficialmente, y aca es donde no estoy muy seguro, pero yo haria q(sup) = q/2m = 133,6 kg/m^2

El tema es que no tuve en cuenta el peso de la propia biga...

Despues esto lo multiplicas por la superficie total de tu altillo y es el peso maximo que soportaria. Como usas un tension admisible de 1400 no hace falta en ningun momento usar el coeficiente de seguridad, lo tendrias que usar si partieras de una tension de fluencia.

Si encuentran algun error no duden en corregir.


Aquario Género:Masculino Gato OfflineGalería Personal de match_raceVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Mostrar mensajes de anteriores:      
Responder al tema Ver tema anteriorEnviar por mail a un amigo.Mostrar una Lista de los Usuarios que vieron este TemaGuardar este Tema como un archivoPrintable versionEntrá para ver tus mensajes privadosVer tema siguiente

Ver tema siguiente
Ver tema anterior
Podés publicar nuevos temas en este foro
No podés responder a temas en este foro
No podés editar tus mensajes en este foro
No podés borrar tus mensajes en este foro
No podés votar en encuestas en este foro
No Podéspostear archivos en este foro
No Podés bajar archivos de este foro


Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
Protected by CBACK CrackerTracker
365 Attacks blocked.

Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods y Créditos

Foros-FIUBA está hosteado en Neolo.com Cloud Hosting

[ Tiempo: 0.7589s ][ Pedidos: 20 (0.6834s) ]