Autor |
Mensaje |
DDS
Nivel 2
Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5
|
|
Hola gente, a ver si alguien me puede dar una mano en este preciso momento...
NECESITO SABER CUANTA CARGA SOPORTA UNA VIGA DOBLE T
(IPN 160) DE 7METROS DE LARGO AMURADA EN LOS EXTREMOS
esytoy buscando en mis apuntes de estatica pero hace bocha la cursé y no me acuerdo nada el problema es que mañana tengo que comprar el material si o si para hacer un altillo para almacenamiento de materiales...
pienso poner 3 vigas de 7mts de largo, separadas 2 mts cada una.
por favor alguien que la tenga clara me puede ayudar??????????
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DDS
Nivel 2
Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5
|
|
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿alguien me puede chequear lo que hice?????????
Material Acero IPN 160 σ(admisible)=1400kg/cm2
Longitud 7mts
Wx=116,9cm3
Mi incognita es "P"(peso de las vigas + lo que haya encima)
Mmx(real)=P.longitud/2
Mmx(admisible)=Wx.σ=116,9cm3 . 1400kg/cm2 = 163660 kg.cm
Entonces Mmx(real)<Mmx(admisible)
P<342,3 kg
Esto es lo que me soporta una viga.. puede ser????????
¿¿esta bien el concepto?? o me estoy olvidadndo algo sumamente importante que me puede hacer caer todo???
GRACIAS POR APORTAR!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gaturro
Nivel 8
Edad: 39
Registrado: 11 Oct 2005
Mensajes: 773
Ubicación: Montserrat
Carrera: No especificada
|
|
Preguntale a bichito!!!
No en serio, a ver, supongo que si te falla, será por flexión. Asi que calculala como una viga a flexión compuesta.
La tensión es: P/A + Mmax/W
Considera una tensión admisible del orden de 140 - 170 MN/m2.
Deberías considerar una carga distribuida para la resolución del momento flexor máximo. Ahhh y APLICA UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD, nose, 2.
Ah, ojo con el W, fijate bien si usas el x o el y, eso depende de como empotres la viga.
Slds!
|
|
|
|
_________________ Ingleses piratas devuelvan las malvinas
|
|
|
|
|
DDS
Nivel 2
Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5
|
|
Ok, hasta ahora voy bien, el momento flexor maximo de una carga distribuida es (q.l²)/2 no?????
Y muchas gracias por hacerme acordar del coeficiente de seguridad!!! jaja
Saludos y muchas gracias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
match_race
Nivel 3
Edad: 36
Registrado: 30 Jun 2007
Mensajes: 43
Carrera: Industrial
|
|
no, el momento flexor maximo por carga distribuida es (q.l^2)/8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DDS
Nivel 2
Edad: 40
Registrado: 01 Jul 2009
Mensajes: 5
|
|
ok.. gracias match esto me cambia totalmente la cuenta!!!! pero es mas razonable, 300 kg era muy poco para una viga asi
gracias!! sigan contestando!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
match_race
Nivel 3
Edad: 36
Registrado: 30 Jun 2007
Mensajes: 43
Carrera: Industrial
|
|
Todavia no aprendi a usar el Latex, te escribo asi rapido a lo que yo llegue:
Como vos habia dicho Mx(adm) = 163660kgcm = (q.l^2)/8
Teniendo en cuenta una longitud de 700cm llegas a q = 267,2kg/m
Pero esta es la carga distribuida sobre una de las bigas, tendrias que calcular una carga distribuida superficialmente, y aca es donde no estoy muy seguro, pero yo haria q(sup) = q/2m = 133,6 kg/m^2
El tema es que no tuve en cuenta el peso de la propia biga...
Despues esto lo multiplicas por la superficie total de tu altillo y es el peso maximo que soportaria. Como usas un tension admisible de 1400 no hace falta en ningun momento usar el coeficiente de seguridad, lo tendrias que usar si partieras de una tension de fluencia.
Si encuentran algun error no duden en corregir.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver tema siguiente
Ver tema anterior
Podés publicar nuevos temas en este foro No podés responder a temas en este foro No podés editar tus mensajes en este foro No podés borrar tus mensajes en este foro No podés votar en encuestas en este foro No Podéspostear archivos en este foro No Podés bajar archivos de este foro
|
Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
Protected by CBACK CrackerTracker365 Attacks blocked.
|
|
[ Tiempo: 0.4226s ][ Pedidos: 20 (0.3563s) ] |