Hola! Tengo una duda con este ejercicio. Sé que es super pavo, pero igual queria consultarlo.
Tengo una MAT con las siguientes caracteristicas en la chapa. 5HP, 220/380 V. Además, cos(fi)=0,5 y rendimiento del 90%. A cual de estas redes trifasicas puede conectarse y como(estrella o triangulo):
220/127 V
380/220 V
660/380 V
Podrian explicarme también, brevemente, porqué?
Gracias!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
drakoko
Nivel 9
Edad: 29
Registrado: 19 Jul 2007
Mensajes: 2528
Ubicación: caballito
Carrera: Mecánica
|
|
220/380 admite 220 por fase y 380 de linea. O sea que si tenés una red de 3x380 lo conectás en estrella.
Yo esa forma de anotar la red no la vi, pero la interpretaría de la misma manera. (Por ejemplo 220 de tensión linea en el primer caso y 127 por fase si la conecto en estrella).
O sea que si usás la primera red (de las que te dan), usá triángulo (así tenés 220 por fase),
si usás la segunda, usá estrella (así tenés 220 por fase).
La tercera no podrías usarla.
Si te pasás de los 220 por fase, quemás el motor.
|
|
|
|
_________________
|
|
|
|
|
tin1009
Nivel 6
Registrado: 26 Jul 2006
Mensajes: 209
Carrera: Química
|
|
drakoko escribió:
|
220/380 admite 220 por fase y 380 de linea. O sea que si tenés una red de 3x380 lo conectás en estrella.
Yo esa forma de anotar la red no la vi, pero la interpretaría de la misma manera. (Por ejemplo 220 de tensión linea en el primer caso y 127 por fase si la conecto en estrella).
O sea que si usás la primera red (de las que te dan), usá triángulo (así tenés 220 por fase),
si usás la segunda, usá estrella (así tenés 220 por fase).
La tercera no podrías usarla.
Si te pasás de los 220 por fase, quemás el motor.
|
Claro yo lo pense de la misma manera. yo rindo el final de labo el jueves...
y en el ultimo punto que le pide arranque en Estrella-triagulo, yo lo plantie asi:
la unica fuente q te permite ese arranq es la 1era. x q vos lo q buscas en arranke estrella - triangulo es arrancar a tension reducida, asi dsp al pasar a triangulo le das tension plena al motor.
entonces arracas a 127v, tension reducida. y luego pasas a triangulo q le das 220v al motor. (tension plena)
yo lo interprete de esa manera. tienen idea si esta masomenos bien pensado¿¿¿??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ttincho
Nivel 6
Registrado: 06 Sep 2009
Mensajes: 226
Carrera: Química
|
|
Para que puedas efectuar arranque estrella triángulo, la tensión que te suministra la red tiene que ser la tensión que soportarían las bobinas conectadas en triángulo (o sea la menor de las tensiones) como tenés un motor de 220/380V la red tiene que ser de 3x220V (que es la que está anotada como 3x220/127 (220 entre activos y 127 entre activo y neutro) . La justificación es lo que vos dijiste.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zaloman
Nivel 3
Edad: 34
Registrado: 09 Jun 2009
Mensajes: 39
Carrera: Química
|
|
la respuesta mia seria:
conectar las bobinas del estator solo en triangulo a la red de 220/127 V
conectar las bobinas del estator en estrella o en triangulo a la red de 380/220 V
conectar las bobinas del estator solo en estrella a la red de 660/380 V
Despues respecto del arranque estrella triangulo con seguridad lo podes hacer en la red de 380/220 V.
Y con seguridad NO lo podes hacer con la red de 660/380 V.
Con respecto a la red de 220/127 V yo pensaba que no se podia pero los mensajes anteriores me hicieron dudar y pienso que se podria, lo que si un arranque a 127 V seria con poca cupla en el eje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ttincho
Nivel 6
Registrado: 06 Sep 2009
Mensajes: 226
Carrera: Química
|
|
zaloman escribió:
|
la respuesta mia seria:
conectar las bobinas del estator solo en triangulo a la red de 220/127 V
conectar las bobinas del estator en estrella o en triangulo a la red de 380/220 V
conectar las bobinas del estator solo en estrella a la red de 660/380 V
Despues respecto del arranque estrella triangulo con seguridad lo podes hacer en la red de 380/220 V.
Y con seguridad NO lo podes hacer con la red de 660/380 V.
Con respecto a la red de 220/127 V yo pensaba que no se podia pero los mensajes anteriores me hicieron dudar y pienso que se podria, lo que si un arranque a 127 V seria con poca cupla en el eje
|
Si llegas a conectar en triangulo a la red de 3x380/220 como la bobina tiene Unominal 220 se te va a quemar porque recibiria 380! en la red de tension de linea 380V como dijeron la podes conectar solo en estrella!
Si llegas a conectar en estrella a la red de 3x660/380 cada bobina recibe 380 y como solo aguanta 220 se te va a quemar tambien!
No podes hacer arranque estrella triángulo en la red 3x380/220 porque cuando la conectes en triangulo van a recibir 380 y no sirve.
Pensá que si el motor es de 220/380 V la bobina no puede recibir mas de 220V. Y la tension de la red es la mayor (3x380/220 se anota mas frecuentemente como 3x380)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|