Hola que tal?
estoy haciendo los ejercicios de la guia 9 de electro y me surgio un problma:
Paraencontrar la seccion del cable no tengo problemas, el incoveniente es cuando tengo que verificarla. eso no se comoo. Alguien me puede dar una mano?
gracias!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mafia
Nivel 9
Edad: 34
Registrado: 16 Ago 2008
Mensajes: 4451
Ubicación: en el Mafia-Movil
Carrera: Civil
|
|
caida de tension 3% para iluminacion, 5% para motores en permanente, 15% para arranque de motores.
|
|
|
|
_________________ Saludos, Ing. Mafia
|
|
|
|
|
Pave
Nivel 9
Edad: 36
Registrado: 26 Feb 2008
Mensajes: 1386
Ubicación: A la Izq. de la tortuga
Carrera: Mecánica
|
|
Si estamos hablando de electrotecnia general A, que es lo que supongo por el número de guía, creo que te estoy dando la respuesta correcta.
Tenés que verificar que la caída de tensión a causa de la resistencia propia del cable esté dentro de los valores aceptables.
O sea,
(creo que era 3% para iluminación, 5% para motores y 15% para arranque, pero no estoy seguro)
PD: Igual, si alguno más sabe mejor, cursé la materia hace un año y medio y rendí el final en julio... ya me olvidé el 95% de la materia
edito porcentaje para arranque y ecuación
|
|
|
|
Última edición por Pave el Mar Feb 15, 2011 12:10 pm, editado 1 vez
|
|
|
|
|
Voodoo Child
Nivel 3
Registrado: 17 Abr 2009
Mensajes: 22
|
|
Entonces, si yo calculo la corriente que pasa por mi conductor y voy a la tabla y busco una seccion (inmediatamente superior) que aguante mas corriente, y verifico con:
Delta u = (raiz de 3).Long.I(calculada). (R cos (angulo) +X sen (angulo))
(sacando R yX de la tabla)
y veo que eso sea menor o igual al 0.05/0.15o 0.03 de la corriente de linea ahi lo verifico??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pave
Nivel 9
Edad: 36
Registrado: 26 Feb 2008
Mensajes: 1386
Ubicación: A la Izq. de la tortuga
Carrera: Mecánica
|
|
precisamente... tenés que verificar q la caída de tensión por la resistencia del cable no sobrepase los límites.
Quizá te pidan también que la corriente se entregue con un determinado, en dicho caso tenés que tener en cuenta el desfasaje causado entre corriente y voltaje a causa de la inductancia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|