MensajePublicado: Mie Jun 06, 2007 11:33 am  Asunto:  Duda con respecto a instalaciones Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Hola, les queria consultar la siguiente duda que desemboco en una discusion entre varios amigos.
En el tendido electrico que llega a los domicilios, el neutro, al fin y al cabo, no es lo mismo que la tierra?
Dicho de otra manera, si puenteando las protecciones (diferencial), conecto el vivo a mi instalacion, y el "neutro" de mi instalacion a una jabalina, no es lo mismo??
Espero sus comentarios, gracias

_________________
 
Image
"Quien siembra Vientos, solo Cosecha Tempestades" - Prov. Biblico
"El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice" - Prov. Chino
"La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los demás" - Churchill

Tauro Género:Masculino Tigre OfflineGalería Personal de Guillee2Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
xaperez
Nivel 9


Edad: 39
Registrado: 25 Oct 2005
Mensajes: 3999
Ubicación: La Capital de un Imperio que no existe
Carrera: Electricista y Electrónica
argentina.gif
MensajePublicado: Mie Jun 06, 2007 1:12 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

La respuesta es, como muchas veces "si y no"-

Si hacés lo que dijiste vas a tener tensión, pero dependiendo de la calidad de tu puesta a tierra y de la carga de tu instalación, podés tener una caída de tensión y pérdida de energía mas o menos alta entre tu tierra y el neutro real del generador.

Es decir, el neutro de la SE está puesto a tierra, y tu casa está puesta a tierra, eso es una conexión entre el neutro de la SE (desde donde se tienen 220V con respecto al vivo) y tu tierra. Sin embargo esa conexión no es ideal, tiene una determinada resistencia que depende de muchas cosas. Y esa resistencia va a estar puesta "en serie" con la impedancia total de tu instalación. Dependiendo de la relación de magnitudes entre esas dos cosas, va a caer mas tensión, potencia y energía en la resistencia de tierra, lo que te va a dar menos tensión en tu instalación.

Además de esto, hay consideraciones que hacer respecto de como se ve afectada la seguridad de tu instalacion por hacer una guasada como esa.


Geminis Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de xaperezVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Sebastian Santisi
Administrador Técnico


Edad: 42
Registrado: 23 Ago 2005
Mensajes: 17451


argentina.gif
MensajePublicado: Vie Jun 08, 2007 8:05 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

¿El neutro viene de la central o el neutro se obtiene de combinar los tres vivos de la trifásica?; hasta donde yo sabía la mayor parte de los tendidos tienen sólo tres cables.

_________________
Image[tex] ${. \ \ \ \ \ \ \ \ \ .}$ [/tex][tex] ${\Large Usá \LaTeX, no seas foro...}$ [/tex]

Aries Género:Masculino Perro OfflineGalería Personal de Sebastian SantisiVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
phnx2k
Nivel 8


Edad: 37
Registrado: 08 May 2006
Mensajes: 660
Ubicación: Mas cerca que.....En el infinito!
Carrera: Informática
finland.gif
MensajePublicado: Sab Jun 09, 2007 12:14 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

aca en bera tienen 4, viene la trifasica con el neutro

a mi tia cada tanto le queda la mitad de la casa a oscuras, cuando se corta alguna de las fases

_________________
¨La Matrix es un sistema, un sistema enemigo. Pero cuando estás dentro, ¿ qué ves ? Maestros, abogados, carpinteros, hombres de negocios. La mente de la gente que queremos salvar. HASTA NO SALVARLA, ESTA GENTE ESTÁ EN EL SISTEMA Y POR LO TANTO ES ENEMIGA. TIENES QUE ENTENDER QUE MUCHA DE ESTA GENTE NO ESTÁ LISTA PARA QUE LA DESCONECTEN. MUCHOS ESTAN TAN HABITUADOS, DEPENDEN TANTO DEL SISTEMA, QUE PELEARÁN PARA PROTEGERLO¨
Morpheus

Virgo Género:Masculino Tigre OfflineGalería Personal de phnx2kVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoDirección AIMYahoo MessengerMSN MessengerNúmero ICQ
Ju
Nivel 5


Edad: 39
Registrado: 12 Sep 2005
Mensajes: 155

Carrera: Industrial
CARRERA.industrial.gif
MensajePublicado: Sab Jun 09, 2007 8:32 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

El neutro sale de uno de los últimos transformadores ( imagino que será de los que bajan a 33kV). Los transformadores trifásicos, tienen dos diseños posibles. En Estrella o en Tríangulo. (Según como estén conectados los bobinados).
El diseño en Tríangulo No requiere de Neutro.
El Neutro sale del Transformador en Estrella.
Al poder transmitir en tres fases, con los transofmaores en tríangulo te ahorras el cable neutro en las lineas de transmisión.


Aries Género:Masculino Bufalo OfflineGalería Personal de JuVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoMSN MessengerNúmero ICQ
4WD
Administrador


Edad: 39
Registrado: 07 Sep 2006
Mensajes: 2430
Ubicación: Ingeniero
Carrera: Mecánica
argentina.gif
MensajePublicado: Sab Jun 09, 2007 8:49 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Según tengo entendido, el tendido se hace con tres cables. El neutro se agrega en la última etapa de transformación y está puesto a tierra varias veces, la última justo antes de entrar a tu casa. Para las casas con monofásica, entra el neutro y el vivo (que es una de las tres fases, que se reparten por igual entre las casas). En el caso trifásico, entran cuatro cables. En teoría, en trifásica, no circula nada por el neutro (hay un tema de los armónicos que a veces hace que circule...). Pero se pone por un tema de seguridad. Cuando hay un corto en alguna fase ahí sí te salva las papas el neutro, porque si no en el resto de las fases la tensión se va muy para arriba y muy para abajo y se quema todo... Con el neutro, el resto de las fases quedan con tensión nominal aproximadamente. Si la carga es trifásica (ej, motor grande, por el cual tenés seguro trifásica), en general no se usa el neutro, sólo las 3 fases.

SS escribió:
¿El neutro viene de la central o el neutro se obtiene de combinar los tres vivos de la trifásica?
Puede ser un poco capciosa... Para conexión en estrella, el centro de estrella se une y de él sale el neutro (de alguna forma, los tres vivos se combinan después de la carga para generar el neutro). Este neutro también entra (y sale) a tu casa, desde afuera, aunque no viene desde la central, sino que aparece después. Si es carga en triángulo, no hay neutro.

_________________
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Escorpio Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de 4WDVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Pulpus Tentáculus
Nivel 7


Edad: 46
Registrado: 25 Jun 2007
Mensajes: 324
Ubicación: Macondo
Carrera: Electricista
argentina.gif
MensajePublicado: Lun Jun 25, 2007 4:21 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Gueeeenas!!!!

Bueno, yo soy nuevo en el Foro, si bien me gusta leerlo no había decidido subcribirme, ya lo hice, ja!

El motivo de este es para demostrar mi admiración por el conocimiento que demostraron en la explicación respecto a las diferencias, o no tantas, entre neutro y tierra.

Salú!


Piscis Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de Pulpus TentáculusVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
4WD
Administrador


Edad: 39
Registrado: 07 Sep 2006
Mensajes: 2430
Ubicación: Ingeniero
Carrera: Mecánica
argentina.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 12:08 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Hola.
Vengo a corregirme en mis dichos.
Resulta que efectivamente desde la última etapa de distribución salen cuatro cables: las 3 fases y el neutro. El neutro se encuentra puesto a tierra a la salida del trafo. Sin embargo, no se lo vuelve a poner a tierra en ningún lado. O por lo menos eso es lo que aprendí hoy.
A cada cliente monofásico se le entrega una cable de fase ("vivo") y un neutro. Para clientes trifásicos van los cuatro cables.
Las puestas a tierra se refieren al conexionado de las carcasas de motores y demás, que se conectan efectivamente a tierra mediante una jabalina. Sin embargo, esta línea de puesta a tierra está aislada de la de neutro.
Conclusión, el neutro puede tener algo de tensión.
Conclusión 2: Si hay corto entre las fases, la que labura es el neutro. La puesta a tierra se pone para que si se pone en corto alguna fase con la carcasa, se descargue por esa puesta a tierra y no por el neutro (que tendría una mayor resistencia por ser un cable mucho más largo en principio). El problema de seguridad es que esta puesta a tierra efectivamente debe tener una MUY baja impedancia de descarga, pues de lo contrario, descargaría a tierra pero la carcasa quedaría con suficiente tensión para que el que tipo que se quedó pegado sea una resistencia en paralelo a tierra y se descargue una corriente apreciable por él.

_________________
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Escorpio Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de 4WDVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Sebastian Santisi
Administrador Técnico


Edad: 42
Registrado: 23 Ago 2005
Mensajes: 17451


argentina.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 12:19 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

4WD escribió:
La puesta a tierra se pone para que si se pone en corto alguna fase con la carcasa, se descargue por esa puesta a tierra y no por el neutro (que tendría una mayor resistencia por ser un cable mucho más largo en principio). El problema de seguridad es que esta puesta a tierra efectivamente debe tener una MUY baja impedancia de descarga, pues de lo contrario, descargaría a tierra pero la carcasa quedaría con suficiente tensión para que el que tipo que se quedó pegado sea una resistencia en paralelo a tierra y se descargue una corriente apreciable por él.

Pese a que esta explicación de para qué sirve la tierra es más que sencilla... muchos insisten en conectar la tierra a la cañería más cercana en vez de a una jabalina destinada a tal efecto :P.

_________________
Image[tex] ${. \ \ \ \ \ \ \ \ \ .}$ [/tex][tex] ${\Large Usá \LaTeX, no seas foro...}$ [/tex]

Aries Género:Masculino Perro OfflineGalería Personal de Sebastian SantisiVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
4WD
Administrador


Edad: 39
Registrado: 07 Sep 2006
Mensajes: 2430
Ubicación: Ingeniero
Carrera: Mecánica
argentina.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 12:30 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Jajaja. Sí, yo tenía el lavarropas puesto a tierra a la canilla Smile
Sin embargo lo cambié porque puse una jabalina.
Además de que la resistencia debe ser más alta, según me dijeron alguna vez, corroe los caños. Y no parece una idea tan descabellada. Pequeñas corrientes que pudieran circular en determinados momentos podrían provocar este efecto en las cañerías... aunque creo que sería en muy pequeña medida.

_________________
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Escorpio Género:Masculino Rata OfflineGalería Personal de 4WDVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
COKI
Nivel 9


Edad: 45
Registrado: 17 Ene 2006
Mensajes: 2044
Ubicación: Coghlan/Montevideo
Carrera: Mecánica
uruguay.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 7:07 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Estuve viendo y es cierto lo que dice 4WD y tambien lo que dice xapi asi que para despejar las dudas:

Puesta a tierra

Catalogos SCHNEIDER


Piscis Género:Masculino Cabra OfflineGalería Personal de COKIVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoEnviar emailVisitar sitio web del usuario
Pulpus Tentáculus
Nivel 7


Edad: 46
Registrado: 25 Jun 2007
Mensajes: 324
Ubicación: Macondo
Carrera: Electricista
argentina.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 9:46 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Muchos dicen que poner el cable a las cñerías es mejor que las jabalinas, por lo que mucha gente lo sigue haciendo.
En mi laburo hacemos permanentes mediciones de puesta a tierra, uno de los ingenieros me explicó que; en apariencia es mejor, pero la tierra es la misma, puede pasar que las sales que contiene la tierra no sirvan para una buena descarga a tierra, esto, claro está, que depende de la zona.

Salú!


Piscis Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de Pulpus TentáculusVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Pulpus Tentáculus
Nivel 7


Edad: 46
Registrado: 25 Jun 2007
Mensajes: 324
Ubicación: Macondo
Carrera: Electricista
argentina.gif
MensajePublicado: Mar Jun 26, 2007 9:52 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Coki:

Buenísima la data!!!


Piscis Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de Pulpus TentáculusVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Mostrar mensajes de anteriores:      
Responder al tema Ver tema anteriorEnviar por mail a un amigo.Mostrar una Lista de los Usuarios que vieron este TemaGuardar este Tema como un archivoPrintable versionEntrá para ver tus mensajes privadosVer tema siguiente

Ver tema siguiente
Ver tema anterior
Podés publicar nuevos temas en este foro
No podés responder a temas en este foro
No podés editar tus mensajes en este foro
No podés borrar tus mensajes en este foro
No podés votar en encuestas en este foro
No Podéspostear archivos en este foro
No Podés bajar archivos de este foro


Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
Protected by CBACK CrackerTracker
365 Attacks blocked.

Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods y Créditos

Foros-FIUBA está hosteado en Neolo.com Cloud Hosting

[ Tiempo: 0.4496s ][ Pedidos: 20 (0.3558s) ]