Tengo una duda puntual de trifásica,
en la práctica trabajamos con un circuito desequilibrado trifilar y los vatímetros indicaron una potencia activa total de 690 W.
Ahora cuando conectamos el neutro con las cargas idénticas, la potencia activa subió a 780 W, ¿por qué pasa ésto?

_________________
ñsdlgkfjdñflgjañdlfga

Tauro Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de pankreasVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Mafia
Nivel 9


Edad: 34
Registrado: 16 Ago 2008
Mensajes: 4451
Ubicación: en el Mafia-Movil
Carrera: Civil
italy.gif
MensajePublicado: Lun Oct 18, 2010 10:36 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

en la primera, midieron potencia segun metodode aron, con 2 vatímetros? en la que tiene neutro, tetrafilar, usaron 2 o 3 vatímetros?

_________________
Saludos, Ing. Mafia

Sagitario Género:Masculino Serpiente OfflineGalería Personal de MafiaVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
pankreas
Nivel 9


Edad: 33
Registrado: 24 Feb 2009
Mensajes: 1513
Ubicación: The Ballesfield
Carrera: Industrial
iceland.gif
MensajePublicado: Lun Oct 18, 2010 11:26 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Importa eso?
La potencia activa total del circuito es mayor, independientemente de los vatímetros que haya puesto xD
Si, use 2 vatimetros en el trifilar y 3 vatimetros en el tetrafilar...

_________________
ñsdlgkfjdñflgjañdlfga

Tauro Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de pankreasVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Nimbo
Nivel 8


Edad: 38
Registrado: 17 Jul 2007
Mensajes: 848

Carrera: Electricista
argentina.gif
MensajePublicado: Lun Oct 18, 2010 4:20 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

si las cargas son de Q constante (cosa que efectivamente supongo que fue así), entonces la potencia que disipan no tiene por que haber sido constante. Y de hecho si te hubiera dado lo mismo hubiera estado mal el ensayo.

En un circuito trifásico estrella desequilibrado sin neutro, suponiendo Ulínea=cte las caídas de tensión son cualquier cosa (dependen solamente de la carga), y entonces las corrientes (y por ende las potencias) son cualquier cosa. Dicho de otra forma, el centro de estrella está desplazado. Luego, al conectar el neutro estás imponiendo una U=220V (suponiendo que usás 380 de línea) y como era de esperar, la tensión en las cargas ha cambiado (también la corriente) y entonces también la potencia disipada. Estás, ahora, llevando el centro de estrella al "baricentro del triángulo".

Si el circuito era equilibrado (o sea las 3 cargas iguales) entonces ahí si te deberías sorprender que cambie la potencia al conectar el neutro, pues las U en las cargas es igual y por ende la corriente también, y por ende la potencia debería serlo también. Dicho de otra forma, en este caso sí el neutro está en el "baricentro del triángulo" ya sea que conectes el neutro o no.

_________________
Tesla escribió:
[...]lean lo patetico que se ve el slogan de la crisis edilicia en el afiche pegado con cinta de empaquetar sobre el marmol.
Eso es una falta de respeto para los estudiantes.
[...]piensen y se pueden hacer escuchar mejor, mas barato y nos jode menos a todos ¿dale? pero por favor corten de empapelar la facultad.

Piscis Género:Masculino Tigre OfflineGalería Personal de NimboVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Zion
Nivel 3



Registrado: 26 Ago 2010
Mensajes: 23

Carrera: Civil y Electrónica
jamaica.gif
MensajePublicado: Lun Oct 18, 2010 6:23 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

El problema es que no estás aplicando la misma tensión a las cargas en uno y otro caso. Con el centro conectado es como si estuviera equilibrado y todas tienen 220 V (suponiendo 380 de línea). Al no tener neutro, como dijo Nimbo, el centro se va a pasear, y no tenes la misma tensión que antes sobre cada elemento. Por lo tanto, sería lógico que no disiparas la misma potencia que antes (nota: la potencia activa va con V^2/R, digamos).


   OcultoGalería Personal de ZionVer perfil de usuarioEnviar mensaje privadoEnviar email
Nimbo
Nivel 8


Edad: 38
Registrado: 17 Jul 2007
Mensajes: 848

Carrera: Electricista
argentina.gif
MensajePublicado: Lun Oct 18, 2010 9:38 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

si, we, yo le puse como si fueran todas resistencias... Si son impedancias sería eso por el coseno de cada ángulo de fase de cada impedancia. Pero supongo que se entendió el concepto de lo que pregunta.

(igual es importante esto que aclarás)

_________________
Tesla escribió:
[...]lean lo patetico que se ve el slogan de la crisis edilicia en el afiche pegado con cinta de empaquetar sobre el marmol.
Eso es una falta de respeto para los estudiantes.
[...]piensen y se pueden hacer escuchar mejor, mas barato y nos jode menos a todos ¿dale? pero por favor corten de empapelar la facultad.

Piscis Género:Masculino Tigre OfflineGalería Personal de NimboVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
pankreas
Nivel 9


Edad: 33
Registrado: 24 Feb 2009
Mensajes: 1513
Ubicación: The Ballesfield
Carrera: Industrial
iceland.gif
MensajePublicado: Mar Oct 19, 2010 8:21 am  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Sisi, quedó mas que claro, muchas gracias che

_________________
ñsdlgkfjdñflgjañdlfga

Tauro Género:Masculino Caballo OfflineGalería Personal de pankreasVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Mostrar mensajes de anteriores:      
Responder al tema Ver tema anteriorEnviar por mail a un amigo.Mostrar una Lista de los Usuarios que vieron este TemaGuardar este Tema como un archivoPrintable versionEntrá para ver tus mensajes privadosVer tema siguiente

Ver tema siguiente
Ver tema anterior
Podés publicar nuevos temas en este foro
No podés responder a temas en este foro
No podés editar tus mensajes en este foro
No podés borrar tus mensajes en este foro
No podés votar en encuestas en este foro
No Podéspostear archivos en este foro
No Podés bajar archivos de este foro


Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
Protected by CBACK CrackerTracker
365 Attacks blocked.

Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods y Créditos

Foros-FIUBA está hosteado en Neolo.com Cloud Hosting

[ Tiempo: 0.4056s ][ Pedidos: 20 (0.3398s) ]