CCC
Nivel 1



Registrado: 23 Feb 2015
Mensajes: 4


blank.gif
MensajePublicado: Lun Feb 23, 2015 10:01 am  Asunto:  Ej de final. Trafo. Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Hola! No me sale este ejercicio de final. Es de Laboratorio de Instalaciones Eléctricas. Alguien me puede ayudar, porfa??

1) transformador monofasico en condiciones nominales, con potencia de perdidas nominales. Se da una sobrecarga de 20%, la tensión disminuye un 5%

Calcular: potencia de perdidas, circuito equivalente, suponiendo parámetros constantes.

Gracias!!


   OfflineGalería Personal de CCCVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Jackson666
Nivel 9


Edad: 37
Registrado: 01 Feb 2009
Mensajes: 1980
Ubicación: Martínez
Carrera: Electricista
CARRERA.electrica.3.jpg
MensajePublicado: Lun Feb 23, 2015 8:00 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Qué es lo que no comprendes exactamente? Tirate una idea de lo que pensaste y lo vemos.


Aries Género:Masculino Gato OfflineGalería Personal de Jackson666Ver perfil de usuarioEnviar mensaje privado
CCC
Nivel 1



Registrado: 23 Feb 2015
Mensajes: 4


blank.gif
MensajePublicado: Mar Feb 24, 2015 7:51 pm  Asunto:  (Sin Asunto) Responder citandoFin de la PáginaVolver arriba

Me lo contestaron por otro lado Smile Mi duda era ppalmente si el factor de carga podía ser mayor a 1 (1,2 en este caso). Si eso vale, el ejercicio me sale!

Me surge otra duda leyendo un libro. Te la cuento a ver si me podés ayudar. El libro dice:

El factor de carga se define como: k=S/Snominal.
Entonces k=(I*Unominal)/(Inominal*Unominal)=I/Inominal

Mi duda es: por qué supone que la S de trabajo es I*Unominal?? No puedo trabajar a una U distinta a la nominal?? (De hecho en el ejercicio que no me salía, me dicen que la nueva tensión de trabajo es un 5% menor a la nominal).

Si me podés ayudar, te re agradezco! Smile


   OfflineGalería Personal de CCCVer perfil de usuarioEnviar mensaje privado
Mostrar mensajes de anteriores:      
Responder al tema Ver tema anteriorEnviar por mail a un amigo.Mostrar una Lista de los Usuarios que vieron este TemaGuardar este Tema como un archivoPrintable versionEntrá para ver tus mensajes privadosVer tema siguiente

Ver tema siguiente
Ver tema anterior
Podés publicar nuevos temas en este foro
No podés responder a temas en este foro
No podés editar tus mensajes en este foro
No podés borrar tus mensajes en este foro
No podés votar en encuestas en este foro
No Podéspostear archivos en este foro
No Podés bajar archivos de este foro


Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
Protected by CBACK CrackerTracker
365 Attacks blocked.

Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods y Créditos

Foros-FIUBA está hosteado en Neolo.com Cloud Hosting

[ Tiempo: 0.2277s ][ Pedidos: 20 (0.1824s) ]