Un ciclo frigorifico utiliza fluido refrigerante R134a, con una Temperatura de evaporacion de T2=-37 C y de condensacion de 43 C. La compresion adiabatica comienza en 2 C por encima de la saturacion y el rendimiento isoentropico del compresor es de n is = 0.9
El calor del evaporador es Q = 40 000 KJ/h y del condensador sale liquido subenfriado, 8 C por debajo de la saturacion. El estado 1 sera a la entrada de la valvula, estado 2 salida de la valvula, estado 3 salida del evaporador, estando 4 salida del compresor real.
Las condiciones del medio ambiente: T0 = 300 K y p0 = 101.33 kPa.
Se pide determinar:
1. Dibujar diagrama T - S y p - h del ciclo y el esquema de la instalacion.
2. Volcar los valores en la tabla 1 de los parametros de estado de p, t, h y s.
Estado t p h s x Estado
C kPa KJ/kg KJ/kg K -
1
2
3
4
3. Flujo másico que circula en la instalación.
4. Trabajo de compresión.
5. El calor transferido en el condensador.
6. COP.
7. Rendimiento exergetico del ciclo.
8. Volcar los resultados en la tabla 2.
m W Qcond COP n ex
kg/s kW kW --- ---
Teoria:
1. Explique en que caso en una maquina termica el calor util es asborvido Qu'1 coincide con el trabajo util. Y en que caso el calor util cedido Qu'2 es nulo.
2. Explique con un ejemplo en que caso el 1er ppio de la termodinamica no se cumple.
3. Demuestre la relacion entre la variacion de entropia para un sistema cerrado en un proceso irreversible y la integral de Clausius.
4. Trabajo de flecha o de eje o circulacion y trabajo de flujo. Definiciones y diferencias.
5. Explique el principio de destruccion o disminucion de Exergia.
Ver tema siguiente Ver tema anterior Podés publicar nuevos temas en este foro No podés responder a temas en este foro No podés editar tus mensajes en este foro No podés borrar tus mensajes en este foro No podés votar en encuestas en este foro No Podéspostear archivos en este foro No Podés bajar archivos de este foro